소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 창고시설에 설치해야 하는 소형소화기의 최소 설치개수는?

○ 소형소화기 1개의 능력단위는 3단위이다.

○ 창고시설의 바닥면적은 가로 80m×세로 75m이다.

○ 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 난연재료로 되어 있다.

○ 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않는다.

①5개

②10개

③20개

④34개

해설

1. 바닥면적 = 80*75 = 6,000㎡.

2. 기준면적: 창고시설은 100㎡/단위. 내화구조+난연마감 시 2배 완화 -> 200㎡/단위.

3. 필요 능력단위 = 6000/200 = 30단위.

4. 소화기 개수 = 30단위 / 3단위/개 = 10개. (보행거리 30m마다 1개 이상 추가 설치 규정도 검토해야 하나, 문제 조건상 능력단위로만 계산합니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.