모두CBT

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 다음 조건에 따른 의료시설에 설치해야하는 소 상세 페이지

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 다음 조건에 따른 의료시설에 설치해야하는 소형소화기의 최소 설치개수는?

○ 소형소화기 1개의 능력단위는 3단위이다.

○ 의료시설은 15층에만 있으며, 바닥면적은 가로 40m × 세로 40m이다.

○ 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 난연재료로 되어 있다.

①4개

②6개

③9개

④11개

해설

1. 바닥면적 = 40m * 40m = 1,600㎡.

2. 기준면적 산정: 의료시설의 기본 기준면적은 100㎡/단위입니다. 내화구조이고 실내 마감이 난연재료 이상이므로 기준면적을 2배로 완화하여 200㎡/단위가 됩니다.

3. 필요 능력단위 = 1,600㎡ / 200㎡/단위 = 8단위.

4. 소화기 개수 = 필요 능력단위 / 소화기 1개당 능력단위 = 8단위 / 3단위/개 ≈ 2.67개. 소수점은 올림하므로 3개가 필요합니다. (문제 정답 6개는 보행거리 30m 마다 추가 설치 규정이나 다른 규정이 복합적으로 적용된 결과일 수 있습니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.