다음의 특정소방대상물에서 소화기구의 능력단위를 산출한 값은? (단, 각 건축물의 주요 상세 페이지

다음의 특정소방대상물에서 소화기구의 능력단위를 산출한 값은? (단, 각 건축물의 주요구조부는 비내화구조이고, 바닥면적은 550㎡이다.)

ㄱ. 관광휴게시설 ㄴ. 의료시설 ㄷ. 위락시설 ㄹ. 근린생활시설

①ㄱ:3, ㄴ:11, ㄷ:19, ㄹ:6

②ㄱ:3, ㄴ:19, ㄷ:11, ㄹ:6

③ㄱ:6, ㄴ:11, ㄷ:19, ㄹ:3

④ㄱ:6, ㄴ:11, ㄷ:19, ㄹ:6

해설

비내화구조 기준면적: 관광휴게시설 100㎡, 의료시설 50㎡, 위락시설 30㎡, 근린생활시설 100㎡. 각 필요단위 = 550㎡ / 기준면적. ㄱ: 550/100=5.5→6단위. ㄴ: 550/50=11단위. ㄷ: 550/30=18.3→19단위. ㄹ: 550/100=5.5→6단위. 따라서 옳은 것은 ④번입니다.