모두CBT

「산업안전보건법령」상 사다리식 통로를 설치하는 경우의 준수사항 5가지를… | 건설안전기사 작업형 2021년 2회 2부 기출문제 상세 페이지

「산업안전보건법령」상 사다리식 통로를 설치하는 경우의 준수사항 5가지를 숫자 기준을 포함하여 쓰시오.

해설

① 견고한 구조로 하고, 심한 손상·부식 등이 없는 재료를 사용할 것

② 발판의 간격은 일정하게 하고, 발판과 벽과의 사이는 15cm 이상의 간격을 유지할 것

③ 폭은 30cm 이상으로 할 것

④ 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것

⑤ 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 할 것

⑥ 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 5m 이내마다 계단참을 설치할 것

⑦ 기울기는 75도 이하로 할 것(고정식 사다리식 통로는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m 이상인 경우에는 바닥으로부터 2.5m 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것)

⑧ 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조의 사다리식 통로 구조 기준이다. 숫자 15·30·60·10-5·75가 핵심이다.

  • 견고한 구조, 손상·부식 없는 재료 — 사다리 자체가 부러지거나 휘지 않게 한다.
  • 발판 간격 일정, 벽과 15cm 이상 — 헛디딤을 막고 발끝이 들어갈 공간을 확보한다.
  • 폭 30cm 이상 — 두 발을 나란히 디딜 수 있는 최소 폭이다.
  • 넘어짐·미끄럼 방지 조치 — 사다리가 쓰러지거나 밑동이 밀리지 않게 한다.
  • 상단은 걸쳐 놓은 지점보다 60cm 이상 올라가게 — 꼭대기에서 내려설 때 손잡이 역할을 한다.
  • 길이 10m 이상이면 5m 이내마다 계단참 — 중간에 쉴 곳을 두고 떨어질 때의 낙차를 줄인다.
  • 기울기 75도 이하(고정식은 90도 이하) — 고정식이 7m 이상이면 바닥에서 2.5m 지점부터 등받이울(사다리 뒤를 둘러 등을 받쳐 주는 새장 모양 울)을 설치한다.
  • 접이식 사다리 기둥 고정 — 사용 중에 접히거나 펼쳐지지 않도록 철물 등으로 조치한다.

혼동 주의: 2.5m는 등받이울의 높이가 아니라 설치를 시작하는 지점이다. 등받이울 때문에 이동이 곤란하면 개인용 추락 방지 시스템과 전신안전대로 대신한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

건설안전기사 작업형 2021년 2회 2부 8문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건설안전기사(작업형) 기출문제 암기장 전체 보기