모두CBT

위험물안전관리법령상 소화설비의 설치기준에서 외벽이 내화구조이고, 연면적… | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차
위험물안전관리법령상 소화설비의 설치기준에서 외벽이 내화구조이고, 연면적이 1,000 m2 인 공장에서 벤젠을 하루에 10,000ℓ를 제조하고 있다. 이 공장의 소요단위는? (단, 공장은 제조소 용도로만 사용되며, 옥외에 설치된 공작물은 없다.)
1
5
2
10
3
15
4
20
해설

소요단위는 건축물 부분과 위험물 부분을 각각 산정하여 합산한다.

외벽이 내화구조인 제조소 건축물은 연면적 100 m2100\ \mathrm{m^2}를 1소요단위로 하므로
건축물 소요단위 =1,000 m2100 m2=10= \dfrac{1{,}000\ \mathrm{m^2}}{100\ \mathrm{m^2}} = 10

벤젠(제1석유류, 비수용성)의 지정수량은 200 L200\ \mathrm{L}이고 위험물은 지정수량의 10배를 1소요단위로 하므로
위험물 소요단위 =10,000 L200 L×10=5= \dfrac{10{,}000\ \mathrm{L}}{200\ \mathrm{L} \times 10} = 5

따라서 전체 소요단위는 10+5=1510 + 5 = 15이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방시설관리사 1차] 26년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 1차 기출문제 암기장 전체 보기