모두CBT

교류아크용접기에 전격방지장치를 설치해야 하는 장소 2가지 | 2022년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

8

교류아크용접기에 전격방지장치를 설치해야 하는 장소 2가지

해설

① 선박의 이중 선체 내부, 밸러스트 탱크, 보일러 내부 등 도전체에 둘러싸인 장소

② 근로자가 물, 땀 등으로 인해 도전성이 높은 습윤 상태에서 작업하는 장소

③ 높이 2m 이상의 추락 위험이 있는 장소로, 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제306조는 감전 위험이 큰 아래 장소에서 교류아크용접기(자동 작동식 제외)를 쓸 때 자동전격방지기를 달도록 한다.

  • 도전체에 둘러싸인 장소 — 선박 이중 선체 내부·밸러스트 탱크(평형수 탱크)·보일러 내부처럼 몸 사방이 금속에 닿는 곳.
  • 습윤 상태 작업 장소 — 물·땀으로 피부 저항이 떨어져 작은 전압에도 전류가 잘 흐르는 곳.
  • 높이 2m 이상 추락 위험 장소 — 철골 등 도전체에 닿을 우려가 있어 감전 충격이 곧 추락으로 이어지는 곳.

전격방지기는 아크를 끊은 무부하 상태에서 출력측 전압을 안전전압 수준으로 낮춰 감전을 막는다. 문항은 두 가지를 요구하므로 셋 중 둘을 쓰면 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2022년 산업안전기사실기(필답형) 3회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기