모두CBT

누전으로 인한 감전 위험을 방지하기… | 2023년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

5

누전으로 인한 감전 위험을 방지하기 위해, 정격에 맞고 감도가 높은 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계 및 기구 3가지

해설

1. 대지전압 150V 초과하는 휴대형 전기기계

2. 도전성이 높은 장소에서 사용하는 휴대형 전기기계

3. 임시배선 전로가 설치된 장소에서 사용하는 휴대형 전기기계

4. 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조제1항은 누전에 의한 감전을 막기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치할 전기기계·기구를 정한다.

  • 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기계 — 전압이 높아 누전되면 감전 위험이 크다.
  • 도전성이 높은 장소의 이동형·휴대형 기계 — 철판·철골 위처럼 전류가 몸을 거쳐 쉽게 흐르는 곳이다.
  • 임시배선 전로가 설치된 장소의 이동형·휴대형 기계 — 가설 배선은 피복 손상·누전이 잦다.
  • 습윤장소의 저압용 기계 — 물 등 도전성 액체가 있어 누전 시 감전되기 쉽다.

여기서 저압은 교류 1천V 이하, 직류 1.5천V 이하를 말한다. 문항은 3가지를 요구하므로 이 중 셋을 쓰면 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2023년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 14문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기