고정형 사다리식 통로 설치시 빈칸 채우기높이 10미터 이상시 ( )미터… | 2022년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
3
고정형 사다리식 통로 설치시 빈칸 채우기
높이 10미터 이상시 ( )미터마다 계단참 설치
각도 ( ) 이하, 높이 7미터 이상시 ( )미터부터 등받이울 설치
해설
5m
90도
2.5m
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)에서 나오는 수치다.
- 계단참 — 통로 길이가 10 m 이상이면 5 m 이내마다 설치해 쉴 곳을 두고 추락 거리를 끊는다.
- 기울기 — 일반 사다리식 통로는 75도 이하지만 고정식은 90도 이하까지 허용한다.
- 등받이울 — 고정식 높이가 7 m 이상이면 바닥에서 2.5 m 되는 지점부터 설치해 뒤로 떨어지지 않게 한다.
혼동 주의: 일반 사다리식 통로의 75도와 고정식의 90도를 구분한다. 등받이울 때문에 이동하기 어려우면 개인용 추락 방지 시스템으로 대신할 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요