보기에 설치된 누전차단기 정격 감도전류와 동작시간을 쓰시오.[보기]대지… | 2024년 산업안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

보기에 설치된 누전차단기 정격 감도전류와 동작시간을 쓰시오.


[보기]

대지전압이 150V, 정격전부하전류 30A인 전기기구

해설

1. 정격 감도전류 : 30mA 이하

2. 동작시간 0.03 초 이내


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조에 따라 누전차단기는 원칙적으로 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내여야 한다.

  • 정격감도전류 30mA 이하 — 인체 감전 사고를 막을 만큼 작은 누설전류에서도 차단하기 위한 값이다.
  • 동작시간 0.03초 이내 — 몸에 전류가 흐르는 시간을 아주 짧게 줄인다.

예외로 정격전부하전류 50A 이상인 기구는 오작동을 막기 위해 200mA 이하·0.1초 이내로 할 수 있다. 보기의 기구는 30A라 예외에 해당하지 않으므로 원칙값이 적용된다.