3상배전선로의 말단에 늦은 역률 80[%], 80[kW]의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소화 하려고 할때에 필요한 콘덴서 용량은 몇[kVA] 인가?
1
20
2
60
3
80
4
100
해설
필요한 콘덴서 용량은 60kVA이다.
역률을 1로 개선할 때 선로 손실이 최소가 되므로 에서 이므로 가 된다.
- 20kVA를 넣으면 지상 무효전력이 남아 역률이 에 그친다.
- 80kVA를 넣으면 만큼 과보상되어 진상 역률 이 되므로 역률 1이 아니다.
- 100kVA를 넣으면 만큼 과보상되어 진상 역률 약 0.89가 되므로 역률 1이 아니다.