3상배전선로의 말단에 늦은 역률 80[%], 80[kW]의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소화 하려고 할때에 필요한 콘덴서 용량은 몇[kVA] 인가?
1
20
2
60
3
80
4
100
해설

필요한 콘덴서 용량은 60kVA이다.

역률을 1로 개선할 때 선로 손실이 최소가 되므로 Qc=P(tan⁡θ1−tan⁡θ2)Q_c = P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)에서 tan⁡θ1=1−0.820.8=0.75, tan⁡θ2=0\tan\theta_1=\dfrac{\sqrt{1-0.8^{2}}}{0.8}=0.75,\ \tan\theta_2=0이므로 Qc=80×0.75=60kVAQ_c = 80\times0.75=60\text{kVA}가 된다.

  • 20kVA를 넣으면 지상 무효전력이 60−20=40kvar60-20=40\text{kvar} 남아 역률이 80802+402≈0.89\dfrac{80}{\sqrt{80^{2}+40^{2}}}\approx0.89에 그친다.
  • 80kVA를 넣으면 80−60=20kvar80-60=20\text{kvar}만큼 과보상되어 진상 역률 80802+202≈0.97\dfrac{80}{\sqrt{80^{2}+20^{2}}}\approx0.97이 되므로 역률 1이 아니다.
  • 100kVA를 넣으면 100−60=40kvar100-60=40\text{kvar}만큼 과보상되어 진상 역률 약 0.89가 되므로 역률 1이 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요