그림과 같은 배전선로에서 답하시오. (단, 말단전압 6,600[V] 일… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
그림과 같은 배전선로에서 답하시오. (단, 말단전압 6,600[V] 일정)
(1) 공급점 역률을 90[%]로 개선할 때 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(2) 선로 전력손실이 최소가 되는 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(1) 공급점 역률을 90[%]로 개선할 때 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(2) 선로 전력손실이 최소가 되는 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
해설
(1) 공급점 전류 (중간부하 pf 0.8, 말단부하 pf 0.6)
공급점 역률
부하전력
콘덴서 용량
답 : 825.33 [kVA]
(2) 콘덴서를 말단에 두므로 두 급전구간 무효전류 , 에 의한 손실 합이 최소가 되게 한다.
최적 보상전류
콘덴서 용량
답 : 1,257.47 [kVA]
공급점 역률
부하전력
콘덴서 용량
답 : 825.33 [kVA]
(2) 콘덴서를 말단에 두므로 두 급전구간 무효전류 , 에 의한 손실 합이 최소가 되게 한다.
최적 보상전류
콘덴서 용량
답 : 1,257.47 [kVA]
[해설]
(1)은 공급점에서 두 부하 전류를 벡터 합으로 구해 실제 역률을 계산한 뒤 목표 역률 0.9로 개선하는 데 필요한 콘덴서 용량을 구한 것이고, (2)는 손실이 최소가 되도록 콘덴서를 말단에 설치했을 때의 최적 보상전류를 구한 것이다.
(1)의 콘덴서 용량식 은 개선 전·후 무효전력의 차이이며, P는 유효분 140[A]로 구한 실제 역률(0.7071) 기준의 유효전력을 써야 한다.
(2)는 손실이 에 비례하므로 각 구간 무효전류의 제곱 합이 최소가 되도록 콘덴서 전류를 두 구간 무효전류의 평균으로 잡는 것이 핵심이며, (1)의 역률 개선 조건과는 별개임을 구분해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.