그림과 같은 배전선로에서 답하시오. (단, 말단전압 6,600[V] 일… | 전기기사 실기 2024년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
그림과 같은 배전선로에서 답하시오. (단, 말단전압 6,600[V] 일정)
(1) 공급점 역률을 90[%]로 개선할 때 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(2) 선로 전력손실이 최소가 되는 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(1) 공급점 역률을 90[%]로 개선할 때 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(2) 선로 전력손실이 최소가 되는 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
해설
(1) 공급점 전류 (중간부하 pf 0.8, 말단부하 pf 0.6)
공급점 역률
부하전력
콘덴서 용량
답 : 825.33 [kVA]
(2) 콘덴서를 말단에 두므로 두 급전구간 무효전류 , 에 의한 손실 합이 최소가 되게 한다.
최적 보상전류
콘덴서 용량
답 : 1,257.47 [kVA]
공급점 역률
부하전력
콘덴서 용량
답 : 825.33 [kVA]
(2) 콘덴서를 말단에 두므로 두 급전구간 무효전류 , 에 의한 손실 합이 최소가 되게 한다.
최적 보상전류
콘덴서 용량
답 : 1,257.47 [kVA]
[해설]
역률 개선 용량은 QC=P(tanθ1−tanθ2)로 구한다. 손실 최소 용량은 선로손실 I2R이 구간별 무효전류 제곱합에 비례한다는 원리로 구한다.
두 부하 전류를 유효분과 무효분으로 나눠 벡터로 더한다(중간 80−j60, 말단 60−j80).
유효전력은 유효전류 140[A]로 구하고, 목표 역률 0.9와의 tan 차를 곱한다.
말단 콘덴서 전류를 Ic라 하면 공급점 쪽 구간 무효전류는 140−Ic, 말단 쪽 구간은 말단부하분만 남아 80−Ic이다.
두 구간 저항이 같으므로 제곱합은 두 값의 평균에서 최소가 된다.
혼동 주의: 손실 최소 용량은 역률 90% 개선 용량과 조건이 달라 값도 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.