모두CBT

수전단 전압 3000[V]인 3상 3선식 배전선로 수전단에 역률 0.8… | 전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

8
수전단 전압 3000[V]인 3상 3선식 배전선로 수전단에 역률 0.8(지상)·520[kW] 부하가 있다. 동일 역률 부하 80[kW]를 추가해 600[kW]로 늘리되, 병렬로 전력용 콘덴서를 설치해 수전단 전압·선로 전류를 일정하게 유지하려 한다. (전선 1선당 저항·리액턴스 각각 1.78[Ω], 1.17[Ω])

(1) 필요한 전력용 콘덴서 용량[kVA]
(2) 부하 증가 전 송전단 전압[V]
(3) 부하 증가 후 송전단 전압[V]
해설
[전류 불변] 초기 선로전류
I1=P13 Vcos⁡θ=520,0003×3000×0.8≈125.09I_1 = \dfrac{P_1}{\sqrt{3}\,V\cos\theta} = \dfrac{520{,}000}{\sqrt{3}\times 3000\times 0.8} \approx 125.09 [A]
전류·수전단 전압 일정 → 수전단 피상전력도 일정
S=3 V I1=3×3000×125.09≈650S = \sqrt{3}\,V\,I_1 = \sqrt{3}\times 3000\times 125.09 \approx 650 [kVA]

(1) 600[kW] 후 수전단 무효전력
Q2=S2−P2 2=6502−6002=250Q_2 = \sqrt{S^2 - P_2^{\,2}} = \sqrt{650^2 - 600^2} = 250 [kVar]
부하 무효전력(역률 0.8)
QL=600×0.60.8=450Q_L = 600\times \dfrac{0.6}{0.8} = 450 [kVar]
콘덴서 용량
QC=QL−Q2=450−250=200Q_C = Q_L - Q_2 = 450 - 250 = 200 [kVA]

(2) 증가 전(520[kW], 역률 0.8) 송전단 전압(근사식)
Vs=V+3 I1(Rcos⁡θ+Xsin⁡θ)V_s = V + \sqrt{3}\,I_1(R\cos\theta + X\sin\theta)
=3000+3×125.09 (1.78×0.8+1.17×0.6)≈3460.6= 3000 + \sqrt{3}\times 125.09\,(1.78\times 0.8 + 1.17\times 0.6) \approx 3460.6 [V]

(3) 증가 후 전류는 I1I_1 불변, 개선 역률
cos⁡θ2=600650≈0.923, sin⁡θ2≈0.385\cos\theta_2 = \dfrac{600}{650} \approx 0.923,\ \sin\theta_2 \approx 0.385
Vs′=3000+3×125.09 (1.78×0.923+1.17×0.385)≈3453.5V_s' = 3000 + \sqrt{3}\times 125.09\,(1.78\times 0.923 + 1.17\times 0.385) \approx 3453.5 [V]


[해설]

콘덴서를 달아 선로전류와 수전단 전압을 일정하게 유지하면 수전단 피상전력도 그대로다. 따라서 늘어난 유효전력만큼 콘덴서가 무효전력을 줄여 줘야 한다.

증설 전 전류와 피상전력
I1=520,0003×3000×0.8≈125.09I_1 = \dfrac{520{,}000}{\sqrt{3}\times 3000\times 0.8} \approx 125.09 [A]
S=3×3000×125.09≈650S = \sqrt{3}\times 3000\times 125.09 \approx 650 [kVA]

콘덴서 용량
Q2=6502−6002=250Q_2 = \sqrt{650^2 - 600^2} = 250 [kVar]
QL=600×0.60.8=450Q_L = 600\times \dfrac{0.6}{0.8} = 450 [kVar]
QC=450−250=200Q_C = 450 - 250 = 200 [kVA]

송전단 전압(근사식)
Vs=V+3 I(Rcos⁡θ+Xsin⁡θ)V_s = V + \sqrt{3}\,I(R\cos\theta + X\sin\theta)
증설 전: 3000+3×125.09 (1.78×0.8+1.17×0.6)≈3460.63000 + \sqrt{3}\times 125.09\,(1.78\times 0.8 + 1.17\times 0.6) \approx 3460.6 [V]

증설 후 역률
cos⁡θ2=600650≈0.923, sin⁡θ2≈0.385\cos\theta_2 = \dfrac{600}{650} \approx 0.923,\ \sin\theta_2 \approx 0.385
Vs′=3000+3×125.09 (1.78×0.923+1.17×0.385)≈3453.5V_s' = 3000 + \sqrt{3}\times 125.09\,(1.78\times 0.923 + 1.17\times 0.385) \approx 3453.5 [V]

혼동 주의: 증설 후에도 전류 크기는 같고 역률만 개선되므로 송전단 전압은 오히려 조금 낮아진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2021년 1회 기출유형문제 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기