위험물제조소 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100000L 인 곳의 … | [위험물기능장 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능장 필기] 16년 2회차
위험물제조소 옥외에 있는 위험물취급탱크 용량이 100000L 인 곳의 방유제 용량은 몇 L 이상이어야 하는가?
1
50000
2
90000
3
100000
4
110000
해설
제조소 옥외에 있는 위험물취급탱크의 방유제 용량은 저장탱크의 방유제와 달리 탱크 용량의 50% 이상으로 정해진다(2기 이상인 경우 최대 탱크의 50%에 나머지 탱크 합계의 10%를 가산).
따라서 필요한 방유제 용량은 50,000L 이상이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요