1[위험물기능사 필기] 23년 1회차
제조소의 옥외에 모두 3기의 휘발유 취급탱크를 설치하고 그 주위에 방유제를 설치하고자 한다. 방유제 안에 설치하는 각 취급탱크의 용량이 5만L, 3만L, 2만L 일 때 필요한 방유제의 용량은 몇 L 이상인가?
1
66000
2
60000
3
33000
4
30000
해설

제조소 옥외에 있는 위험물취급탱크가 2기 이상인 경우 방유제 용량은 최대탱크용량의 50%에 나머지 탱크용량 합계의 10%를 더한 값 이상으로 한다.
최대탱크(5만L)와 나머지(3만+2만=5만L) 기준
50000×0.5+50000×0.1=25000+5000=30000 L50000\times0.5+50000\times0.1=25000+5000=30000\,\mathrm{L}
로 검산된다.