모두CBT

산업 현장에서 옥외 위험물취급탱크를 설치할 때, 안전 상세 페이지

산업 현장에서 옥외 위험물취급탱크를 설치할 때, 안전 기준에 맞는 방유제는 아주 중요합니다. 다음 조건대로 필요한 방유제의 최소 용량을 계산해 보시오.


[보기]

- 설치 대상: 옥외 위험물취급탱크

- 저장 유종 및 용량:

. 기어유: 50,000 리터 (1기)

. 실린더유: 80,000 리터 (1기)

- 설치 방식: 동일 방유제 내 설치


#옥외 위험물 탱크, #방유제 용량 계산, #위험물 안전관리, #탱크 설치 기준, #기어유, #실린더유, #산업 안전 규정, #위험물 취급 시설, #소방 안전, #최소 용량, #유류 저장

해설

45m³


[해설]

Q = (최대탱크용량 × 0.5) + (나머지 탱크용량 × 0.1)

Q = (80,000L × 0.5) + (50,000L × 0.1) = 40,000L + 5,000L = 45,000L = 45m³


※ 방유제의 용량

1. 옥외 위험물 취급탱크의 방유제의 용량

- 하나의 탱크 – 탱크용량 × 0.5(50%)

- 2 이상의 탱크 – 최대탱크용량 × 0.5 + (나머지 탱크용량합계 × 0.1)

2. 옥내위험물 취급탱크의 방유턱의 용량

- 하나의 탱크 – 탱크용량 이상

- 2 이상의 탱크 – 최대탱크용량 이상

3. 옥외탱크저장소의 방유제의 용량

- 하나의 탱크 : 탱크용량 × 1.1(110%) (비인화성 물질 × 100%)

- 2 이상의 탱크 : 최대탱크용량 × 1.1(110%) (비인화성 물질 × 100%)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.