제조소의 옥외에 모두 3개의 휘발유 취급탱크를 설치하고 그 주위에 방유제를 설치하고자 한다 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 15년 4회차
제조소의 옥외에 모두 3개의 휘발유 취급탱크를 설치하고 그 주위에 방유제를 설치하고자 한다. 방유제 안에 설치하는 각 취급탱크의 용량이 5만L, 3만L, 2만L 일 때 필요한 방유제의 용량은 몇 L 이상인가?
1
66000
2
60000
3
33000
4
30000
해설

제조소 옥외 취급탱크가 2기 이상인 방유제 용량은 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합의 10%를 더한 값 이상이다. 50000×0.5+(30000+20000)×0.1=25000+5000=30000L50000 \times 0.5 + (30000+20000) \times 0.1 = 25000 + 5000 = 30000\,\mathrm{L}가 되어 보기와 일치한다.