모두CBT

각 수용가의 최대 수용전력이 각각 5[kW], 10[kW], 15[kW… | [전기기능사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 25년 1회차
각 수용가의 최대 수용전력이 각각 5[kW], 10[kW], 15[kW], 22[kW]이고, 합성 최대 수용전력이 50[kW]이다. 수용가 상호간의 부등률은 얼마인가?
1
1.04
2
2.34
3
4.25
4
6.94
해설

부등률은 부등률=각 수용가 최대수용전력의 합합성 최대수용전력\text{부등률}=\dfrac{\text{각 수용가 최대수용전력의 합}}{\text{합성 최대수용전력}} 으로 정의된다.
대입하면 5+10+15+2250=5250=1.04\dfrac{5+10+15+22}{50}=\dfrac{52}{50}=1.04 이며, 부등률은 최대수요가 시간적으로 어긋나는 정도를 나타내므로 항상 1 이상이 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기능사 필기] 25년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기