모두CBT

수용가 A·B·C의 합성최대수용전력이 700[kW]일 때 수용가 간 부… | 전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

12
수용가 A·B·C의 합성최대수용전력이 700[kW]일 때 수용가 간 부등률을 구하시오.
수용가설비용량 [kW]수용률 [%]
A40060
B50070
C50078
해설
부등률=(설비용량×수용률)합성최대전력=400×0.6+500×0.7+500×0.78700=1.4\text{부등률}=\dfrac{\sum(\text{설비용량}\times\text{수용률})}{\text{합성최대전력}}=\dfrac{400\times0.6+500\times0.7+500\times0.78}{700}=1.4
답 : 1.4


[해설]

부등률은 각 수용가의 최대전력(설비용량×수용률) 합을 합성 최대전력으로 나눈 값으로, 개별 최대수요 시점이 서로 어긋나면서 생기는 설비 여유를 나타낸다.

부등률=400×0.6+500×0.7+500×0.78700=1.4\text{부등률}=\dfrac{400\times0.6+500\times0.7+500\times0.78}{700}=1.4

부등률은 정의상 항상 1 이상이 되며, 부하율·수용률과 계산식을 혼동하지 않아야 한다는 점이 채점 포인트다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.