수용가 A·B·C의 합성최대수용전력이 700[kW]일 때 수용가 간 부… | 전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
12
수용가 A·B·C의 합성최대수용전력이 700[kW]일 때 수용가 간 부등률을 구하시오.
| 수용가 | 설비용량 [kW] | 수용률 [%] |
|---|---|---|
| A | 400 | 60 |
| B | 500 | 70 |
| C | 500 | 78 |
해설
답 : 1.4
답 : 1.4
[해설]
부등률은 각 수용가의 최대전력(설비용량×수용률) 합을 합성 최대전력으로 나눈 값으로, 개별 최대수요 시점이 서로 어긋나면서 생기는 설비 여유를 나타낸다.
부등률은 정의상 항상 1 이상이 되며, 부하율·수용률과 계산식을 혼동하지 않아야 한다는 점이 채점 포인트다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.