모두CBT

다음 두 수용가의 부등률을 1.3으로 할 때 합성 최대전력은 몇 [kW]인가? 상세 페이지

18
다음 두 수용가의 부등률을 1.3으로 할 때 합성 최대전력은 몇 [kW]인가?
수용가설비용량[kW]수용률[%]역률[%]
A3005080
B2007085
해설
합성 최대전력=(설비용량×수용률)부등률=300×0.5+200×0.71.3=223.08\text{합성 최대전력} = \dfrac{\sum(\text{설비용량}\times\text{수용률})}{\text{부등률}} = \dfrac{300\times 0.5 + 200\times 0.7}{1.3} = 223.08 [kW]

답: 223.08 [kW]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.