다음 두 수용가의 부등률을 1.2로 할 때 합성 최대전력은 몇 [kW]… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
18
다음 두 수용가의 부등률을 1.2로 할 때 합성 최대전력은 몇 [kW]인가?
| 수용가 | 설비용량[kW] | 수용률[%] | 역률[%] |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 60 | 75 |
| B | 150 | 80 | 75 |
해설
[kW]
답: 225 [kW]
답: 225 [kW]
[해설]
합성 최대전력은 각 수용가의 최대수요전력(설비용량×수용률)을 모두 더한 뒤 부등률로 나누어 구한다.
A의 최대수요전력은 [kW], B는 [kW]이므로 합은 270[kW]이고, 이를 부등률 1.2로 나눈다.
[kW]
역률 75[%]는 무효전력이나 피상전력을 구할 때 쓰이는 값으로, 부등률로 나누는 대상은 어디까지나 유효전력(kW) 기준의 최대수요전력이라는 점에 유의해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.