수용가 설비의 전압강하에 대한 물음에 답하시오.(1) 다른 조건을 고려하지 상세 페이지

3
수용가 설비의 전압강하에 대한 물음에 답하시오.

(1) 다른 조건을 고려하지 않을 때, 인입구에서 기기까지의 허용 전압강하는 다음 표와 같다. 빈칸을 채우시오.
[수용가설비의 전압강하]
설비의 유형조명[%]기타[%]
A - 저압으로 수전하는 경우
B - 고압 이상으로 수전하는 경우a
a 가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 사용자의 배선설비가 100[m]를 넘는 부분의 전압강하는 미터당 0.005[%] 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5[%]를 넘지 않아야 한다.

(2) 표보다 더 큰 전압강하를 허용할 수 있는 경우를 2가지 쓰시오.
해설
(1) KEC 232.3.9(수용가 설비에서의 전압강하) 규정값.
① 3 (A형, 조명[%])
② 5 (A형, 기타[%])
③ 6 (B형, 조명[%])
④ 8 (B형, 기타[%])

완성표
설비의 유형조명[%]기타[%]
A - 저압으로 수전하는 경우35
B - 고압 이상으로 수전하는 경우68

(2) 표보다 큰 전압강하 허용 경우(2가지)
① 기동 중인 전동기
② 돌입전류가 큰 기기(역률 개선용 콘덴서 등)
※ 인정 답: 일시적 과도 과전압·비정상 사용에 의한 전압변동은 고려 제외.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.