모두CBT

수용가 설비의 전압강하에 대해 답하시오.(1) 인입구에서 기기까지의 허용 전 상세 페이지

48
수용가 설비의 전압강하에 대해 답하시오.

(1) 인입구에서 기기까지의 허용 전압강하 표 빈칸을 채우시오.
설비의 유형조명[%]기타[%]
A - 저압으로 수전하는 경우
B - 고압 이상으로 수전하는 경우
(2) 표보다 더 큰 전압강하를 허용할 수 있는 경우를 2가지 쓰시오.
해설
(1) KEC 232.3.9(수용가 설비에서의 전압강하) 규정값이다.
① 3   ② 5   ③ 6   ④ 8
설비의 유형조명[%]기타[%]
A - 저압으로 수전35
B - 고압 이상으로 수전68
※ 배선설비가 100[m] 초과 시 미터당 0.005[%] 증가 가능(최대 0.5[%]).

(2) 표보다 큰 전압강하 허용 경우
① 기동 중인 전동기
② 돌입전류가 큰 기기(역률 개선용 콘덴서 등)