다음 그림은 설비용량 10[kW]인 A, B 수용가의 부하곡선이다. 각… | 전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
다음 그림은 설비용량 10[kW]인 A, B 수용가의 부하곡선이다. 각 물음에 답하시오.
(A부하: 0~6시 2kW, 6~12시 6kW, 12~18시 8kW, 18~24시 2kW. B부하: 0~6시 2kW, 6~12시 4kW, 12~18시 2kW, 18~24시 6kW)
(1) A, B 각 수용가의 수용률을 구하시오.
(2) A, B 각 수용가의 부하율을 구하시오.
(3) 부등률을 구하시오.
(A부하: 0~6시 2kW, 6~12시 6kW, 12~18시 8kW, 18~24시 2kW. B부하: 0~6시 2kW, 6~12시 4kW, 12~18시 2kW, 18~24시 6kW)
(1) A, B 각 수용가의 수용률을 구하시오.
(2) A, B 각 수용가의 부하율을 구하시오.
(3) 부등률을 구하시오.
해설
(1) 수용률 = (최대수용전력/설비용량)×100
A: 최대 8[kW] → [%]
B: 최대 6[kW] → [%]
(2) 부하율 = (평균전력/최대전력)×100
A: [%]
B: [%]
(3) 부등률 = 각 부하 최대전력의 합/합성 최대전력. 12~18시(A 8)와 18~24시(B 6) 등을 합산해 합성 최대전력이 10[kW]가 되는 시간대 기준 →
A: 최대 8[kW] → [%]
B: 최대 6[kW] → [%]
(2) 부하율 = (평균전력/최대전력)×100
A: [%]
B: [%]
(3) 부등률 = 각 부하 최대전력의 합/합성 최대전력. 12~18시(A 8)와 18~24시(B 6) 등을 합산해 합성 최대전력이 10[kW]가 되는 시간대 기준 →
[해설]
수용률=최대수용전력/설비용량, 부하율=평균전력/최대전력, 부등률=개별 최대전력의 합/합성 최대전력이다.
설비용량이 10[kW]이므로 A는 최대 8[kW]라 수용률 80[%], B는 최대 6[kW]라 60[%]이다.
평균전력은 6시간 구간별 전력을 합해 24시간으로 나눈 값이다.
A: [kW] → [%]
B: [kW] → [%]
두 부하를 시간대별로 더하면 4·10·10·8[kW]라 합성 최대전력은 6~18시의 10[kW]이다.
혼동 주의: 부등률은 각 부하의 최대 시각이 어긋날수록 커지며 항상 1 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.