다음 그림은 설비용량 10[kW]인 A, B 수용가의 부하곡선이다. 각… | 전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
다음 그림은 설비용량 10[kW]인 A, B 수용가의 부하곡선이다. 각 물음에 답하시오.
(A부하: 0~6시 2kW, 6~12시 6kW, 12~18시 8kW, 18~24시 2kW. B부하: 0~6시 2kW, 6~12시 4kW, 12~18시 2kW, 18~24시 6kW)
(1) A, B 각 수용가의 수용률을 구하시오.
(2) A, B 각 수용가의 부하율을 구하시오.
(3) 부등률을 구하시오.
(A부하: 0~6시 2kW, 6~12시 6kW, 12~18시 8kW, 18~24시 2kW. B부하: 0~6시 2kW, 6~12시 4kW, 12~18시 2kW, 18~24시 6kW)
(1) A, B 각 수용가의 수용률을 구하시오.
(2) A, B 각 수용가의 부하율을 구하시오.
(3) 부등률을 구하시오.
해설
(1) 수용률 = (최대수용전력/설비용량)×100
A: 최대 8[kW] → [%]
B: 최대 6[kW] → [%]
(2) 부하율 = (평균전력/최대전력)×100
A: [%]
B: [%]
(3) 부등률 = 각 부하 최대전력의 합/합성 최대전력. 12~18시(A 8)와 18~24시(B 6) 등을 합산해 합성 최대전력이 10[kW]가 되는 시간대 기준 →
A: 최대 8[kW] → [%]
B: 최대 6[kW] → [%]
(2) 부하율 = (평균전력/최대전력)×100
A: [%]
B: [%]
(3) 부등률 = 각 부하 최대전력의 합/합성 최대전력. 12~18시(A 8)와 18~24시(B 6) 등을 합산해 합성 최대전력이 10[kW]가 되는 시간대 기준 →
[해설]
수용률은 설비용량 대비 최대수용전력, 부하율은 최대전력 대비 평균전력, 부등률은 개별 최대전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 값으로 서로 다른 개념이다.
A는 최대부하가 12~18시(8kW), B는 18~24시(6kW)로 최대 시각이 서로 어긋나므로 부등률이 1보다 커진다.
A 수용률 80[%]·부하율 56.25[%], B 수용률 60[%]·부하율 58.33[%]이며, 부등률은 로 개별 최대전력의 합(14kW)이 합성 최대전력(10kW)보다 큰 정도를 나타낸다.