지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상인 특정소방대상물에 설치하… | [소방시설관리사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 14년 1회차
지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상인 특정소방대상물에 설치하는 연결송수관설비의 가압송수장치에 관한 화재안전기준으로 옳은 것은?
1
충압펌프가 기동이 된 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 하여야 한다.
2
펌프의 토출량은 계단식 아파트의 경우에는 1,200/min 이상이 되는 것으로 하여야 한다.
3
펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.25 MPa 이상의 압력이 되도록하여야 한다.
4
펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이후에 펌프토출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하여야 한다.
해설

연결송수관설비 가압송수장치의 펌프 토출량은 계단식 아파트의 경우 1,200ℓ/min 이상으로 하여야 한다(그 밖의 특정소방대상물은 2,400ℓ/min 이상).

충압펌프가 아니라 주펌프가 기동된 경우 자동으로 정지되지 않도록 하여야 하고, 최상층 노즐선단의 방수압력은 0.25MPa가 아니라 0.35MPa 이상이 되어야 하며, 압력계는 체크밸브 이전의 펌프 토출측 플랜지 부근에 설치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.