연결송수관설비에 관한 설명이다. 틀린 것은?① 아파트 용도의 11층 이상 상세 페이지
연결송수관설비에 관한 설명이다. 틀린 것은?
① 아파트 용도의 11층 이상에 설치하는 방수구는 단구형으로 할 수 있다.② 배관은 지면으로부터 높이가 31m 이상인 소방대상물에는 습식설비로 설치한다.③ 주배관의 관경은 100mm 이상의 것이어야 한다.④ 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 70m 이상의 소방대상물의 펌프 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.25MPa 이상의 압력이 되어야 한다.
해설
④
연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502)에 따르면, 지면으로부터 높이가 70m 이상인 특정소방대상물에는 가압송수장치(펌프)를 설치해야 하며, 펌프의 양정(토출압력)은 최상층에 설치된 노즐 선단에서의 압력이 0.35MPa 이상이 되도록 해야 한다. 따라서 0.25MPa라는 설명은 틀렸다.