정격용량 1,000kVA, 발전기 과도 리액턴스 0.2 인 자가발전기의 차단기 용량 (kVA)은?
1
5,230
2
5,720
3
6,250
4
6,830
해설

자가발전기의 차단기 용량은 정격용량을 과도 리액턴스로 나눈 뒤, 여유율 1.25를 곱하여 산정한다.

차단용량=정격용량과도 리액턴스×1.25\text{차단용량} = \dfrac{\text{정격용량}}{\text{과도 리액턴스}} \times 1.25
=10000.2×1.25=5000×1.25=6250 kVA= \dfrac{1000}{0.2} \times 1.25 = 5000 \times 1.25 = 6250\ \mathrm{kVA}

따라서 이 발전기에 필요한 차단기 용량은 약 6,250kVA이다.