모두CBT

22.9kV, 용량 1000kVA 인 폐쇄형 큐비클 식 수 변전설비가 설치된 변전실이 상세 페이지

22.9kV, 용량 1000kVA 인 폐쇄형 큐비클 식 수 변전설비가 설치된 변전실이있다. 다음을 구하시오.

(1) 변전실 유효높이

(2) 계획시 변전실 추정면적 단, 추정계수는 1.4로한다.

해설

(1) 4.5m 이상

(2) 1.4*(1000)^0.7

추정계수* 용량(k단위)의 0.7승

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.