정격용량 1,000 kVA, 발전기 과도 리액턴스 0.2인 자가발전기의 차단기 용량( 상세 페이지
정격용량 1,000 kVA, 발전기 과도 리액턴스 0.2인 자가발전기의 차단기 용량(kVA)은?
①5,230
②5,720
③6,250
④6,830
해설
③
차단 용량(단락 용량)은 기준 용량을 퍼센트 임피던스(또는 리액턴스)로 나누어 계산합니다. 차단 용량 = (100 / %Z) * 기준 용량. 여기서 과도 리액턴스 0.2는 퍼센트 값으로 20% 입니다.
차단 용량 = (100 / 20) * 1,000 kVA = 5 * 1,000 kVA = 5,000 kVA.
(정답 6,250 kVA와 계산값이 다릅니다. 차단 용량 공식 Ps = Pn / Zs (p.u.)를 사용하면 Ps = 1000kVA / 0.2 = 5000kVA. 정답과 차이가 있어 문제의 의도나 숨은 조건이 있을 수 있으나, 표준 공식으로는 5000kVA가 산출됩니다. 정답 6,250kVA는 리액턴스를 0.16으로 가정했을 때의 값입니다.)