고층건축물의 화재안전기준에 따른 피난안전구역에 설치하는 소방시설 중 피난 유도선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
피난안전구역이 설치된 층의 계단실 출입구에서 피난안전구역 주 출입구 또는 비상구까지 설치할 것
2
계단실에 설치하는 경우 계단 및 계단참에 설치할 것
3
피난유도 표시부의 너비는 최소 20 mm 이하로 설치할 것
4
광원점등방식(전류에 의하여 빛을 내는 방식)으로 설치하되, 60분 이상 유효하게 작동할 것
해설
피난안전구역에 설치하는 피난유도선의 피난유도 표시부 너비는 최소 25mm 이상으로 설치하여야 하므로, 20mm 이하로 설치한다는 설명은 옳지 않다.
계단실 출입구에서 주 출입구ㆍ비상구까지의 설치 범위, 계단 및 계단참에 설치하는 방식, 광원점등방식으로 60분 이상 유효하게 작동하도록 하는 기준은 모두 규정과 일치한다.