자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 청각장애인용 시각경보장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것
2
천장의 높이가 2m 이하인 경우에는 천장으로부터 1 m 이내의 장소에 설치하여야 한다
3
복도ㆍ통로ㆍ청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치하며, 각 부분으로 부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것
4
공연장ㆍ집회장ㆍ관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것
해설

천장의 높이가 2m 이하인 장소에서는 시각경보장치를 천장으로부터 0.15m 이내에 설치해야 하므로, 1m 이내라는 수치는 기준과 다르다.

설치높이를 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하로 하는 것, 복도ㆍ통로ㆍ청각장애인용 객실 및 공용 거실에 유효하게 경보가 전달되도록 설치하는 것, 공연장ㆍ집회장 등에서는 시선이 집중되는 무대부 부분에 설치하는 것은 모두 기준에 맞다.