위험물안전관리법령상 이동탱크저장소의 기준에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고름 것은?
- ㄱ. 이동탱크저장소에 주입설비를 설치하는 경우에는 주입설비의 길이는 60m 이내로 하고, 분당 토출량은 250L 이하로 할 것
- ㄴ. 탱크는 두께 3.2mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성이 있다고 인정하여 소방청장이 정하여 고시하는 재료 및 구조로 위험물이 새지 아니하게 제작할 것
- ㄷ. 제4류 위험물중 특수인화물, 제1석유류 또는 제2석유류의 이동탱크저장소에는 정해진 기준에 의하여 접지도선을 설치할 것
- ㄹ. 방호틀은 두께 1.6mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로써 산모양의 형상으로 할 것
1
ㄱ, ㄹ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
옳은 것은 탱크 본체의 강철판 두께 3.2mm 이상 규정과 정전기 우려가 큰 제4류 위험물에 접지도선을 설치하라는 규정이다.
주입설비를 설치할 때는 주입설비의 길이를 50m 이내로 하고 분당 토출량을 200L 이하로 하여야 한다. 제시된 60m와 250L는 모두 기준을 넘어선 값이다.
방호틀은 두께 2.3mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이 있는 재료로 산모양의 형상으로 만든다. 1.6mm는 방파판의 두께 기준이어서 방호틀에 그대로 쓰면 틀린다.
이동저장탱크의 두께는 부위별로 갈리므로 본체 3.2mm, 측면틀 3.2mm, 방호틀 2.3mm, 방파판 1.6mm로 정리해 두는 것이 안전하다.