P형 1급 수신기와 감지기 사이에 배선회로에서 종단저항은 10kΩ, 배선저항 100Ω 릴레이 저항은 800Ω 이며 회로전압은 24V 일 때, 감지기 동작 시 흐르는 전류(㎃)는 약 얼마인가?
1
11.63
2
12.63
3
23.67
4
26.67
해설

감지기가 동작하면 접점이 폐로되어 종단저항이 단락(bypass)되므로, 동작 시 전류는 배선저항과 릴레이저항만을 통해 흐른다.

I=VR배선+R릴레이=24V100Ω+800ΩI = \dfrac{V}{R_{배선}+R_{릴레이}} = \dfrac{24\,\mathrm{V}}{100\,\Omega + 800\,\Omega}

I=249000.02667A=26.67mAI = \dfrac{24}{900} \approx 0.02667\,\mathrm{A} = 26.67\,\mathrm{mA}

따라서 감지기 동작 시 흐르는 전류는 약 26.67㎃이다.