모두CBT

P형 1급 수신기와 감지기와의 배선회로에서 회로 종단저항은 10kΩ이고, 감지기 회로 상세 페이지

P형 1급 수신기와 감지기와의 배선회로에서 회로 종단저항은 10kΩ이고, 감지기 회로저항은 30Ω, 릴레이저항은 20Ω, 회로전압 DC 24V 일 때, 평상시 수신반에서의 감시전류[mA]는 약 얼마인가?

①2.39

②3.39

③4.25

④5.25

해설

평상시 감시 상태에서는 감지기가 작동하지 않으므로, 전류는 릴레이, 배선, 종단저항을 모두 거쳐 흐릅니다. 1. 총 저항(R) = 릴레이저항 + 회로저항 + 종단저항 = 20Ω + 30Ω + 10,000Ω = 10,050Ω. 2. 감시전류(I) (옴의 법칙) = V/R = 24V / 10,050Ω ≈ 0.002388 A. 3. 단위 변환: 0.002388 A * 1000 = 2.388 mA.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.