P형 1급 수신기와 감지기 사이에 배선회로에서 종단저항은 10kΩ, 배선저항 100Ω 상세 페이지
P형 1급 수신기와 감지기 사이에 배선회로에서 종단저항은 10kΩ, 배선저항 100Ω, 릴레이 저항은 800Ω 이며 회로전압은 24V일 때, 감지기 동작 시 흐르는 전류(mA)는 약 얼마인가?
①11.63
②12.63
③23.67
④26.67
해설
④
감지기가 동작하면 회로가 단락(short)되어 전류는 종단저항을 거치지 않고 릴레이와 배선저항 쪽으로만 흐릅니다. 1. 총 저항(R) = 릴레이저항 + 배선저항 = 800Ω + 100Ω = 900Ω. 2. 동작전류(I) = V/R = 24V / 900Ω ≈ 0.02667 A. 3. 단위 변환: 0.02667 A * 1000 = 26.67 mA.