P형 수신기와 감지기사이의 회로에서 다음 조건에 맞는 감지기의 종단 저항(kΩ)과 감 상세 페이지
P형 수신기와 감지기사이의 회로에서 다음 조건에 맞는 감지기의 종단 저항(kΩ)과 감지기 동작 시 흐르는 전류(mA) 값은?
○ 배선저항: 150Ω
○ 상시감시전류: 2mA
○ 릴레이 저항: 600Ω
○ 회로의 전압: 24V
①종단저항: 11.25, 동작전류: 2
②종단저항: 11.25, 동작전류: 32
③종단저항: 12, 동작전류: 3
④종단저항: 12, 동작전류: 16
해설
②
1. 종단저항(R_e) 계산: 감시전류(I_s) = V / (R_relay + R_line + R_e). 0.002A = 24V / (600+150+R_e). 750+R_e = 12000. R_e = 11250Ω = 11.25kΩ.
2. 동작전류(I_o) 계산: 감지기 동작 시 종단저항은 단락. I_o = V / (R_relay+R_line) = 24V / (600+150)Ω = 24/750 A = 0.032A = 32mA.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.