자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 설치장소별 감지기 적응… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 설치장소별 감지기 적응성에서 연기감지기를 설치할 수 있는 경우, 연기가 멀리 이동해서 감지기에 도달하는 계단, 경사로와 같은 장소에 적응성이 있는 감지기 종류로 묶인 것은?
1
이온화식스포트형, 광전식분리형
2
이온아날로그식스포트형, 광전아날로그식분리형
3
광전아날로그식분리형, 광전식분리형
4
이온아날로그식스포트형, 이온화식스포트형
해설
계단이나 경사로처럼 연기가 상당한 거리를 이동한 뒤에야 감지기에 도달하는 장소는 도달 과정에서 연기가 희석되므로, 한 지점의 농도 변화에만 의존하는 스포트형 감지기로는 조기 감지가 어렵다.
그래서 이런 장소에는 송광부와 수광부 사이의 넓은 구간을 광축으로 감시해 옅은 연기의 누적까지 잡아내는 광전식분리형과 광전아날로그식분리형 감지기가 적응성이 있는 것으로 규정되어 있다.
이온화식 감지기는 연기가 희석된 상태에서는 이온전류의 변화가 작아 이 장소의 적응 감지기에 포함되지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.