자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 연기감지기 설치 기준으… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 연기감지기 설치 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 천장 또는 반자가 낮은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- ㄴ. 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- ㄷ. 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설
제시된 세 가지는 모두 연기감지기 설치기준에 맞는 내용이다.
- 천장 또는 반자가 낮은 실내나 좁은 실내에서는 연기가 먼저 도달하는 출입구 가까운 부분에 설치한다.
- 천장·반자 부근에 배기구가 있으면 연기가 그쪽으로 흘러 모이므로 그 부근에 설치해 감지 지연을 막는다.
- 감지기는 연기가 정체되기 쉬운 구석을 피하도록 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어뜨려 설치한다.
함께 정리해 둘 기준으로, 복도·통로는 보행거리 30 m(3종은 20 m)마다, 계단·경사로는 수직거리 15 m(3종은 10 m)마다 1개 이상 설치한다. 또한 감지기는 실내로 공기가 뿜어져 들어오는 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 두어야 한다 — 연기가 희석돼 감지가 늦어지기 때문이다. 연기가 빠져나가는 배기구 부근에는 붙이고, 공기가 들어오는 유입구에서는 떨어뜨린다고 짝지어 외우면 헷갈리지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방시설관리사 1차] 22년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기준상연기감지기설치기준으로옳은것을모두고른것은? ㄱ.천장또는반자가낮은실내에있어서는출입구의가까운부분에설치할것</p2022년 22회 소방시설의 구조 원리
- 다음은자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준상청각장애인용시각경보장치의설치기준이다.()에들어갈것으로옳은것은? 설치높이는바닥으로부터(ㄱ)m이상(2023년 23회 소방시설의 구조 원리
- 포소화설비의화재안전기준상자동식기동장치로자동화재탐지설비의연기감지기를사용하는경우설치기준으로옳은것은? ①감지기는보로부터0.3m이상떨어진곳에설치한다.</2016년 16회 소방시설의 구조원리