자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 연기감지기 설치 기준으… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 연기감지기 설치 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 천장 또는 반자가 낮은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- ㄴ. 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- ㄷ. 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄷ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ
해설
제시된 세 가지는 모두 연기감지기 설치기준에 맞는 내용이다.
- 천장 또는 반자가 낮은 실내나 좁은 실내에서는 연기가 먼저 도달하는 출입구 가까운 부분에 설치한다.
- 천장·반자 부근에 배기구가 있으면 연기가 그쪽으로 흘러 모이므로 그 부근에 설치해 감지 지연을 막는다.
- 감지기는 연기가 정체되기 쉬운 구석을 피하도록 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어뜨려 설치한다.
함께 정리해 둘 기준으로, 복도·통로는 보행거리 30 m(3종은 20 m)마다, 계단·경사로는 수직거리 15 m(3종은 10 m)마다 1개 이상 설치한다. 또한 감지기는 실내로 공기가 뿜어져 들어오는 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 두어야 한다 — 연기가 희석돼 감지가 늦어지기 때문이다. 연기가 빠져나가는 배기구 부근에는 붙이고, 공기가 들어오는 유입구에서는 떨어뜨린다고 짝지어 외우면 헷갈리지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.