P형 수신기와 감지기사이의 회로에서 다음 조건에 맞는 감지기의 종단 저… | [소방시설관리사 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 25년 1회차
P형 수신기와 감지기사이의 회로에서 다음 조건에 맞는 감지기의 종단 저항(kΩ)과 감지기 동작 시 흐르는 전류(mA) 값은?
- 배선저항 : 150Ω
- 릴레이 저항 : 600Ω
- 상시감시전류 : 2mA
- 회로의 전압 : 24V
1
종단저항: 11.25, 동작전류: 2
2
종단저항: 11.25, 동작전류: 32
3
종단저항: 12, 동작전류: 3
4
종단저항: 12, 동작전류: 16
해설
종단저항은 11.25kΩ, 감지기 동작 시 흐르는 전류는 32mA이다.
평상시 감시상태에서는 종단저항·릴레이저항·배선저항이 모두 직렬로 연결된다.
회로 전체저항 = V ÷ I = 24V ÷ 0.002A = 12,000Ω
종단저항 = 12,000 − (600 + 150) = 11,250Ω = 11.25kΩ감지기가 동작하면 접점이 닫히면서 종단저항이 회로에서 단락되어 빠지고 릴레이저항과 배선저항만 남는다.
동작전류 = 24V ÷ (600 + 150) = 24 ÷ 750 = 0.032A = 32mA감시전류는 배선의 단선 여부를 확인하기 위해 흘리는 미소전류이고 동작전류는 수신기 릴레이를 여자시키는 전류이므로 동작전류가 감시전류보다 훨씬 크다. 감시전류와 비슷한 수준의 값을 동작전류로 제시한 조합은 이 관계만으로도 걸러진다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방시설관리사 1차] 25년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- p형수신기와감지기사이의회로에서다음조건에맞는감지기의종단저항(kω)과감지기동작시흐르는전류(ma)값은? ○배선저항:150ω ○상시감시전류:22025년 25회 소방시설의 구조 원리
- p형1급수신기와감지기와의배선회로에서회로종단저항은10kω이고,감지기회로저항은30ω,릴레이저항은20ω,회로전압dc24v일때,평상시수신반에서의감시전류[ma]는약얼2019년 19회 소방시설의 구조원리
- p형1급수신기와감지기사이에배선회로에서종단저항은10kω,배선저항100ω,릴레이저항은800ω이며회로전압은24v일때,감지기동작시흐르는전류(ma)는약얼마인가?</p2020년 20회 소방시설의 구조원리