모두CBT

미분무소화설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 해당하는 수원의 최소량(… | [소방시설관리사 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 25년 1회차

미분무소화설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 해당하는 수원의 최소량(m3)은?

  • 설계유량 : 50 L/min
  • 설계방수시간 : 1시간
  • 안전율 : 1.2
  • 배관의 총 체적 : 0.08㎥
  • 방호구역(방수구역)내 헤드의 개수 : 30개
  • 기타 조건은 무시한다.
1
10.808
2
108.08
3
1,080.8
4
10,808
해설

필요한 수원의 최소량은 108.08㎥이다.

미분무소화설비의 수원은 Q = N × D × T × S + V로 산정한다. N은 헤드 개수, D는 설계유량(㎥/min), T는 설계방수시간(min), S는 안전율, V는 배관의 총 체적(㎥)이다.

주어진 값을 대입하면
N = 30개, D = 50L/min = 0.05㎥/min, T = 1시간 = 60min, S = 1.2, V = 0.08㎥
Q = 30 × 0.05 × 60 × 1.2 + 0.08
Q = 108 + 0.08 = 108.08㎥

계산에서 흔히 어긋나는 두 지점이 있다. 안전율은 방수량에만 곱하고 배관의 총 체적은 그대로 더한다는 점, 그리고 L을 ㎥로 환산할 때 1,000으로 나눠야 한다는 점이다. 배관 체적을 빠뜨리면 108㎥, 안전율을 빠뜨리면 90.08㎥가 나와 자릿수만 다른 값들과 뒤섞여 헷갈리기 쉽다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.