모두CBT

미분무소화설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 해당하는 수원의 최소량(m³)은? 상세 페이지

미분무소화설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 해당하는 수원의 최소량(m³)은?

○ 설계유량: 50 L/min

○ 안전율: 1.2

○ 방호구역(방수구역)내 헤드의 개수: 30개

○ 설계방수시간: 1시간

○ 배관의 총 체적: 0.08 m³

○ 기타 조건은 무시한다.

①10.808

②108.08

③1,080.8

④10,808

해설

수원의 양 = [ (설계유량 × 헤드 개수 × 방수시간) + 배관 체적 ] × 안전율.

1. 방수량 = 50 L/min·개 × 30개 × 60 min = 90,000 L = 90 m³.

2. 총량 = (90 m³ + 0.08 m³) × 1.2 = 90.08 × 1.2 = 108.096 m³.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.