미분무소화설비의 방수구역 내에 설치된 미분무헤드의 개수가 20개, 헤드 1개당 설계유 상세 페이지

미분무소화설비의 방수구역 내에 설치된 미분무헤드의 개수가 20개, 헤드 1개당 설계유량은 50 l/min, 방사시간 1시간, 배관의 총 체적 0.06 ㎥이며, 안전율은 1.2일 경우 본 소화설비에 필요한 최소 수원의 양(㎥)은?

①72.06

②74.06

③76.06

④78.06

해설

미분무소화설비의 수원은 (최대방수구역의 헤드개수 × 헤드당 설계유량 × 방사시간) + 배관 총 체적을 기준으로 산정합니다. 여기에 안전율을 고려할 수 있습니다. 수원의 양 = [(20개 * 50L/min * 60min) + (0.06m³ * 1000L/m³)] * 1.2 = [60,000L + 60L] * 1.2 = 60,060L * 1.2 = 72,072L ≈ 72.07 m³.