모두CBT

22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 … | [전기공사기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 15년 2회차
22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?
1
16448
2
21068
3
32796
4
42136
해설

사용전압 22.9kV 3상4선식 다중접지방식 지중전선로의 교류 절연내력 시험전압은 사용전압의 0.92배를 적용하여 22900×0.92=21068 V22900 \times 0.92 = 21068\ \mathrm{V}이다.

직류로 절연내력시험을 하는 경우에는 교류 시험전압의 2배를 인가하도록 정하고 있으므로, 21068×2=42136 V21068 \times 2 = 42136\ \mathrm{V}가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기공사기사 필기] 15년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기공사기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기