정격전압별 절연내력 시험전압 배수를 쓰시오. (전기설비기술기준)(1) … | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
57
정격전압별 절연내력 시험전압 배수를 쓰시오. (전기설비기술기준)
(1) 7,000[V] 이하 비접지
(2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지
(1) 7,000[V] 이하 비접지
(2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지
해설
절연내력 시험전압 = 최대사용전압 × 접지방식별 배수.
(1) 7,000[V] 이하 비접지 : ×1.5
(2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지 : ×0.92
[tip] 시험전압은 최대사용전압에 배수를 곱한 값(저압은 최저 500[V])
(1) 7,000[V] 이하 비접지 : ×1.5
(2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지 : ×0.92
[tip] 시험전압은 최대사용전압에 배수를 곱한 값(저압은 최저 500[V])
[해설]
절연내력 시험전압은 최대사용전압에 접지방식별 배수를 곱한 값으로 정해지며, 중성점 접지가 튼튼할수록(다중접지) 지락 시 이상전압이 낮아 배수도 작아진다.
(1) 7,000[V] 이하 비접지 계통은 절연 여유를 크게 두어야 하므로 1.5배가 적용되고, (2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지 계통은 이상전압이 억제되어 0.92배로 완화된다.
접지방식이 견고할수록 시험전압 배수가 낮아지는 경향은 다른 전압 구간에도 일관되게 적용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.