정격전압별 절연내력 시험전압 배수를 쓰시오. (전기설비기술기준)
(1) 7,000[V] 이하 비접지
(2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지
해설
절연내력 시험전압 = 최대사용전압 × 접지방식별 배수.

(1) 7,000[V] 이하 비접지 : ×1.5
(2) 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지 : ×0.92

[tip] 시험전압은 최대사용전압에 배수를 곱한 값(저압은 최저 500[V])


[해설]

한국전기설비규정(KEC)의 절연내력 시험전압은 최대사용전압에 접지방식별 배수를 곱해 정한다.

  • 7,000[V] 이하 비접지 — 최대사용전압의 1.5배(최저 500[V]).
  • 7,000[V] 초과 25,000[V] 이하 중성점 다중접지 — 최대사용전압의 0.92배.

다중접지 계통은 지락 시 건전상 전압 상승이 작아 배수가 1보다 낮다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.