모두CBT

변압기(자가용) 설비 완료후 검사(시험) 항목 | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

10
변압기(자가용) 설비 완료후 검사(시험) 항목
해설
1) 외관검사 2) 보호장치 설치 및 동작시험 3) 접지저항 시험 4) 절연저항 시험 5) 절연내력 시험


[해설]

자가용 변압기 설비는 사용하기 전에 사용전검사로 시공 상태·절연·접지·보호 기능을 확인한다.

  • 외관검사 — 설치 상태·규격·손상 여부를 눈으로 확인한다.
  • 보호장치 설치 및 동작시험 — 고장이 났을 때 보호계전기·차단기가 설계대로 동작하는지 확인한다.
  • 접지저항 시험 — 접지저항이 기준값 이하인지 측정한다.
  • 절연저항 시험 — 메거로 권선과 선로의 절연 상태를 잰다.
  • 절연내력 시험 — 정해진 시험전압을 일정 시간 가해 절연이 견디는지 확인한다.

혼동 주의: 절연저항 시험은 저항값을 재는 시험이고, 절연내력 시험은 고전압을 가해 절연이 견디는지 보는 시험이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 접지 30문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기