물기있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계기구에 전기를 … | [전기공사기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 3회차
물기있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로에 전기용품 안전 관리법의 적용을 받는 인체감전 보호용 누전 차단기의 정격으로 알맞은 것은?
1
정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형
2
정격감도전류 45[mA] 이하, 동작시간 0.01초 이하의 전류 동작형
3
정격감도전류 300[mA] 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형
4
정격감도전류 450[mA] 이하, 동작시간 0.1초 이하의 전류 동작형
해설
물기 있는 장소가 아닌 곳에서 저압용 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로에 인체감전보호용 누전차단기를 시설할 때는 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 제품을 사용해야 한다.
물기가 있어 감전 위험이 더 큰 장소에서는 정격감도전류를 15mA 이하로 더 낮춘 것을 사용한다. 인체가 감전되었을 때 위험한 전류·시간에 도달하기 전에 신속히 회로를 차단하기 위한 기준이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[전기공사기사 필기] 16년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 차단기의정격감도전류,작동시간을쓰시오. -전기기계기구에설치되어있는누전차단기:정격감도전류(①)[ma]이하,작동시가(②)[초]이내 -정격부하전류가50[a]이상인전기기계2017년 건설안전산업기사실기(필답형) 4회차
- ☆ 전로에시설하는기계기구의금속제외함에접지공사를하지않아도되는경우로틀린것은? 전로에시설하는금속제외함에접지공사를하지않아도되는경우 <p4과목(전기설비 안전관리) 1~100
- ☆ 지락(누전)차단기를설치하지않아도되는기준으로틀린것은? 기계기구를건조한장소에시설하고습한장소에서조작하는경우로제어용전압이교류30[v],직4과목(전기설비 안전관리) 1~100