☆지락(누전) 차단기를 설치하지 않아도 되는 기준으로 틀린 것은? 상세 페이지

14과목(전기설비 안전관리) 1~100

지락(누전) 차단기를 설치하지 않아도 되는 기준으로 틀린 것은?

1

기계기구를 발전소, 변전소에 준하는 곳에 시설하는 경우로서 취급자 이외의 자가 임의로 출입할 수 없는 경우

2

대지 전압 150V 이하의 기계기구를 물기가 없는 장소에 시설하는 경우

3

기계기구를 건조한 장소에 시설하고 습한 장소에서 조작하는 경우로 제어용 전압이 교류 60V, 직류 75V 이하인 경우

4

기계기구가 유도전동기의 2차측 전로에 접속된 저항기일 경우

해설

기계기구를 건조한 장소에 시설하고 습한 장소에서 조작하는 경우로 제어용 전압이 교류 30[V], 직류 40[V] 이하인 경우