한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) cosθ1, 유효전력 P1(kW) 의… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) cosθ1, 유효전력 P1(kW) 의 부하와 역률(뒤짐) cosθ2, 유효전력 P2(kW)의 부하가 병렬로 접속되어 있을 때 주상변압기 2차 측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?
1
2
3
4
해설
역률이 서로 다른 부하가 병렬로 접속되면 유효전력과 무효전력을 각각 합산한 뒤 종합역률을 구해야 한다. 역률끼리 평균을 내는 방식은 성립하지 않는다.
각 부하의 무효전력은 , 이다. 두 부하 모두 뒤진 역률이므로 방향이 같아 단순 합산되어, 합성 유효전력 , 합성 무효전력 가 된다.
따라서 종합역률은 이다.
분모에 tan이 아니라 sin이 들어간 식은 유효전력에서 무효전력을 환산하는 관계()를 잘못 쓴 것이고, 피상전력의 단순 합()을 분모로 놓는 식은 위상이 다른 벡터를 스칼라로 더한 오류다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.