복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전… | [전기공사기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?
1
아모로드
2
댐퍼
3
아킹혼
4
스페이서
해설
복도체(다도체) 방식에서는 강풍이나 단락 시 소도체 사이에 작용하는 전자 흡인력으로 나란히 가선된 2본 이상의 전선이 서로 부딪히는 것을 막기 위해, 일정 간격마다 스페이서를 설치한다.
댐퍼는 전선의 진동을 흡수하는 장치, 아모로드는 지지점 부근의 전선을 보강하는 자재, 아킹혼은 애자련의 섬락 시 애자와 전선을 보호하는 장치로 각각 용도가 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.