각 수용가의 수용설비용량이 50㎾, 100㎾, 80㎾, 60㎾, 150… | [전기공사기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 3회차
각 수용가의 수용설비용량이 50㎾, 100㎾, 80㎾, 60㎾, 150㎾이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4이다. 이때 부하의 부등률이 1.3이라면 변압기 용량은 약 몇 kVA가 필요한가? (단, 평균 부하역률은 80%라고 한다.)
1
142
2
165
3
183
4
212
해설
각 수용가의 최대수용전력은 설비용량과 수용률의 곱이며, 이를 모두 더한 뒤 부등률로 나누면 합성 최대수용전력이 된다.
변압기는 피상전력 기준으로 용량을 정하므로 합성 최대수용전력을 역률로 나눈다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.