용량 500[kVA] 변압기에 역률 60[%](지상), 500[kVA] 부하가 접속되어 있다. 부하에 전력용 커패시터를 병렬로 달아 역률을 90[%]로 개선할 때, 이 변압기에 증설 가능한 부하 용량[kW]을 구하시오. (단, 증설 부하 역률은 90[%])
해설
기존 부하(500[kVA], 역률 0.6 지상)의 유효전력 P0=500×0.6=300P_0=500\times0.6=300[kW].
커패시터로 역률을 개선하면 변압기는 합성 피상전력을 최대 500[kVA]까지 부담할 수 있다. 합성 역률이 90[%]가 되는 한계까지 증설하면 변압기가 공급 가능한 합성 유효전력은
P=500×0.9=450P=500\times0.9=450[kW]
따라서 증설 가능한 부하(역률 0.9)의 유효전력은
ΔP=PP0=450300=150\Delta P=P-P_0=450-300=150[kW]
150150[kW]


[해설]

22.9[kV] 특고압 수전설비 표준 단선결선도에 쓰이는 기기 약호를 우리말 명칭과 기능으로 풀어내는 문제로, 역할이 비슷한 기기끼리 짝지어 구분하는 것이 요령이다.

DS(단로기)는 부하전류를 개폐하지 않고 무전류 상태에서 회로를 분리하는 용도라 정격전압을 계통 최고전압인 25.8[kV]로 잡는다. PF는 부하전류는 그대로 흘리고 단락전류만 차단하는 반면 CB(차단기)는 부하 개폐와 고장전류 차단을 모두 담당하며, 22.9[kV] 다중접지 계통의 LA 정격전압은 18[kV], SC는 무효전력을 공급해 역률을 개선한다.

지락보호는 ZCT가 검출한 영상전류를 GR이 받아 정정값 초과 시 차단기를 트립시키는 흐름으로 완성된다. 전압계·전류계 1대로 3상을 측정하는 절환개폐기는 각각 VS·AS, MOF는 PT·CT를 한 함에 넣어 전력량계에 공급하는 계기용 변성기, DM은 15분 평균전력의 최댓값을 재는 최대수요전력계, OS는 유입개폐기다.

3.3[kV]측 차단기의 600[A] 표기는 연속 통전 가능한 정격전류를 뜻하며, 사고 시 차단 가능한 정격차단전류와 혼동하지 않아야 한다.