20[km]20\rm[km] 길이의 154[kV]154\rm[kV] 3333선식 22회선 송전선이 있다. 이 선로의 11선당 대지정전용량이 0.0043[μF/km]0.0043\rm[\mu F/km]일 때, 시설할 소호리액터의 용량은 약 몇 [kVA]\rm[kVA]인가?
1
1,7711,771
2
1,3381,338
3
1,5371,537
4
1,5431,543
해설
소호리액터는 1선지락 시 발생하는 대지 충전전류를 상쇄하도록 시설하며, 그 용량은 Q=ωCEl2Q=\omega C E_l^2 (여기서 CC는 전체 대지정전용량[F], ElE_l은 선간전압[V])으로 구할 수 있다.
1선당 대지정전용량은 2회선분을 합하여 C=0.0043×20×2=0.172 [μF]=0.172×106 [F]C=0.0043\times20\times2=0.172\ [\mu F]=0.172\times10^{-6}\ [\mathrm F]이고, ω=2π×60377\omega=2\pi\times60\approx377이다.
따라서 Q=377×0.172×106×(154,000)21,538×103 [VA]1,538 [kVA]Q=377\times0.172\times10^{-6}\times(154{,}000)^2\approx1{,}538\times10^3\ [\mathrm{VA}]\approx1{,}538\ [\mathrm{kVA}]로 계산되어, 정답은 ③ 1,5371{,}537이다.